根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 要求:消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。(11.0.4)
对于这类系统,消防水泵出水干管上应设置压力开关,高位消防水箱出水管上必须设置流量开关,存在问题及解决措施:
1、消防水泵出水干管上应设置压力开关:
存在问题:压力开关依靠高位消防水箱的水位下降来实现降压,一只消火栓的流量5L/s,很难在较短的时间内降低水箱水位,导致压力开关动作时间极为延缓,系统测试和验收时,单只消火栓的动作难以连锁启泵(需要很长时间,不现实)。
解决措施:可以通过手动调整压力开关或直接短接压力开关触点等方式,模拟动作信号。
2、高位消防水箱出水管上必须设置流量开关:
因为消火栓开启时的流量通常不小于5L/s,通过合理调整流量开关动作值,可及时连锁启泵,本方案较为可靠。
注意事项:系统调试时,应针对管网的泄漏情况进行适当调整。
二、设置稳压装置的消火栓系统:
同样,对于这类系统,消防水泵出水干管上应设置压力开关,高位消防水箱出水管上应设置流量开关,存在问题及解决措施:
1、消防水泵出水干管上应设置压力开关:
由于系统设置有稳压装置,可以通过合理设置稳压装置流量和压力开关动作值,实现系统有效启动。
在不考虑管网泄露的情况下,稳压装置流量宜为2至3L/s,消火栓流量通常不小于5L/s,当消火栓开启时,稳压泵流量无法有效供水,压力迅速降低,通过合理设置压力开关动作值,可实现系统的有效启动。
注意事项:系统调试时,应针对管网的泄漏情况进行适当调整。
2、高位消防水箱出水管上应设置流量开关:
流量开关的设置位置很重要,可以设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响很大,也是目前争议最大的地方。
注意事项:不合理的设置方式,可能导致系统无法正常使用,具体要求,可参专题:高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
自动喷水灭火系统
对于这类系统,消防水泵出水干管上可不设置压力开关,高位消防水箱出水管上应设置流量开关,存在问题及解决措施:
1、消防水泵出水干管上可不设置压力开关:
在这种系统中,压力降仅依靠高位消防水箱的水位下降来实现,单只洒水喷头的流量不足2L/s,压力开关的动作时间极为延缓。由于自动喷水灭火系统的报警阀组压力开关已提供可靠的连锁启泵功能,因此,对于仅设置高位消防水箱,没有设置稳压装置的系统,消防水泵出水干管上可不设置压力开关。
2、高位消防水箱出水管上应设置流量开关:
存在问题:系统漏水量往往大于一个洒水喷头的动作流量,通过这种方式,很难达到最不利点洒水喷头连锁启动消防水泵的目标,否则容易引发误报。
解决措施:不应勉强要求单只洒水喷头动作连锁启泵,应根据系统实际情况适当调整流量开关报警值。
二、设置稳压装置的自动喷水灭火系统:
对于这类系统,消防水泵出水干管上应设置压力开关,高位消防水箱出水管上应设置流量开关,存在问题及解决措施:
1、消防水泵出水干管上应设置压力开关。
存在问题:由于系统设置有稳压装置,理论上,如稳压泵流量小于单只洒水喷头的动作流量,当洒水喷头动作时,稳压泵压力迅速降低,可实现单只洒水喷头连锁启泵的功能。但是,最不利点洒水喷头的流量通常不到2L/s,一方面,实际中的稳压装置很难如此理想的控制流量,另一方面系统漏水难以预测,实际中很难实施,勉强设置误报率高,日后维护极为艰难。
解决措施:建议不勉强要求单只洒水喷头连锁启泵,应根据系统实际情况适当调整稳压装置流量。
2、高位消防水箱出水管上应设置流量开关。
流量开关的设置位置很重要,可以设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响很大,也是目前争议最大的地方。
注意事项:不合理的设置方式,可能导致系统无法正常使用,具体要求,可参专题:高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
参考专题:自动喷水灭火系统!
三、总之,对于自动喷水灭火系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关,都是相对勉强的方式,可靠性低,只能是考虑作为多只洒水喷水动作后的有效补充。对于自动喷水灭火系统,其最有效的连锁启泵方式,必须依靠报警阀组的压力开关实现,实践证明,报警阀组的压力开关,完全可以实现最不利洒水喷头动作时的连锁启泵,消防检测验收时,必须加强这项功能的检查测试,确保可靠。