图示修正:丁字形走道-安全疏散方案及应用!

石峥嵘 消防资源网
2019年05月30日 01:29

图片图片长按关注“消防资源网”,汇集消防技术经典,独立观点,直面表达!

石峥嵘,消防资源网创始人,从业消防20多年,曾参与近千项目的设计施工,解答各类消防疑问数万条,极为资深的实践经验,结合深厚的理论基础,汇集金典,奉献大家!


石峥嵘:2018版《建筑设计防火规范》图示中,丁字形疏散走道图示(5.5.17图示2)有误,本人曾在2019年2月20日解析错误并提出可行的解决方案。

2019年5月,《建规》5.5.17图示2正式修正,本文为修正版本的解读及应用,同时指出了修正版本的瑕疵!

本文尤其指出,丁字形疏散走道的疏散方案,必须同时配套合理的疏散指示系统和排烟系统,文末附方案示例。

第一章 修正图示及瑕疵

一、修正后的图示:

 

图片

二、修正后的图示,基本解决了原图示错误,但仍然存在一些问题:

1、第(3)项中疏忽了“高层医疗建筑病房部分”,容易引发误会,对规范不太了解的人可能会将其归入第(2)项(原则性错误)。

2、本图示是对丁字形走道疏散要求的适当从宽,适应高层医疗、教学建筑,却排除了单、多层医疗、教学建筑,单、多层的风险比对应功能的高层低,感觉不妥

3、序号分类也有些问题,其中(2)、(3)宜合并为第(2)点,只有这样,才能与主题的“两点要求”相对应。

图片

第二章 图示解读

一、除托儿所、幼儿园,老年人照料设施,歌舞娱乐放映游艺场所,单、多层医疗建筑,单、多层教学建筑以外的建筑,当a<b且a<c时,可依以下规则确定房间疏散门至最近安全出口的直线距离:

1、高层医疗建筑其他部分,高层教学建筑,高层旅馆、展览建筑:2a+b≤30m。

2、对于一、二级耐火等级其他建筑:2a+b≤40m,或2a+c≤40m(2a+b≤50m,或2a+c≤50m)

二、托儿所、幼儿园,老年人照料设施,歌舞娱乐放映游艺场所,单、多层医疗建筑,单、多层教学建筑,以及未包括在上述第一项范围内的建筑,应按《建规》5.5.17袋形走道处理,即a+b或a+c不应超过5.5.17袋形走道的距离要求。

三、以上疏散处置要求,必须配套合理的消防设施,尤其是需要配套对应的疏散指示系统才能成立。

第三章 配套消防设施要求

一、丁字形疏散走道的疏散指示标志设置要求:

丁字形疏散走道的疏散指示标志设置,应与对应的疏散路径相对应,丁字形路口需增设指示标志,指向b或c较短的方向:

图片

二、丁字形疏散走道的排烟口设置要求:

对于设置机械排烟系统的丁字形疏散走道,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。如图所示,丁字形路口的排烟口,应设置在b或c较长的一侧,使烟流方向与人员疏散方向相反:

图片


注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!




原创不易—版权申明!(点击查看)


长按二维码,下载高清视频及消防规范汇编


图片



气体灭火、高压细水雾、防火卷帘、探火管、泡沫喷雾,磐龙消防:18670080000


点击观看往期热文精选

一键下载:2019年5月版《消防规范汇编》-含条文解释、标准图集!-附《消防大讲堂》高清视频及PPT全集!石峥嵘解读文件汇编!

最新更正(2019年5月)-《建筑设计防火规范》图示(2018版)

再谈核心筒方案-疏散走道的安全出口设置原则

最新!16地市答疑·部局文件复函-《建筑防烟排烟系统技术标准》,附下载!

建筑防火及消防设施要求-解读《电动汽车分散充电设施工程技术标准》

变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)

足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求

医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求

建筑保温和外墙装饰-防火要求及措施

川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!

消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用

消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)

宿舍建筑-建筑防火及消防设施要求

旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求

托儿所、幼儿园以及儿童活动场所:建筑防火及消防设施要求

歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求

消防设计施工必读-现行消防技术规范体系的建立原则

37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示

2019:再谈建筑核心筒消防安全疏散方案

石峥嵘:再谈建筑核心筒消防疏散方案

石峥嵘谈消防:2018,这些阵亡的核心筒方案!

商业服务网点-消防疑难解答及探讨

消防电梯-相关疑难探讨及解决方案

3D分解“剪刀楼梯间”,疑难解析及应用!

甲类厂房仓库-自动灭火和火灾自动报警系统的设置,疑难探讨!

洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式

终于变更了!2018版《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,附:新旧图示对比

关于消防产品认证的那些事:3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE

终结版|气体灭火系统,结构分解及灭火演示(3D)!

外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势!

一网打尽-火灾自动报警·消防联动控制系统

独家奉献!2018至2015-注册消防工程师考试-真题解析,模拟复盘,洞察趋势!


更多热文,敬请关注公众号 ↓↓


消防资源网

图片


消防讲坛(石峥嵘老师主讲)

图片


可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

继续滑动看下一个
消防资源网
向上滑动看下一个