石峥嵘:本文阐述汽车库汽车坡道上的自动灭火设施和防火分隔措施,并附疑难探讨!
按照汽车坡道形式,常见的主要有:1)楼层式汽车库;2)斜楼板式汽车库;3)错层式汽车库。
一、对于需要设置自动灭火系统保护的错层式和斜楼板式汽车库,由于防火分区较难分隔,停车区与车道之间也难分隔,车道、坡道上方均应设置洒水喷头保护。
二、对于楼层式汽车库,汽车坡道两侧需要采用防火墙与停车区隔开:
3、综上,对于设置有自动灭火系统的汽车库,通常会在坡道上方设置自动灭火系统保护,不需要采取防火卷帘或防火门等分隔措施。对于没有设置自动灭火系统的汽车库,通常会采取防火卷帘、甲级防火门等作为防火分隔措施。
汽车坡道的防火分隔及自动灭火设施,主要是防止火灾在不同区域蔓延,通常情况下,汽车坡道的室外出口部位,并不需要设置防火分隔措施,但是,对于设置有自动灭火系统的汽车库,仍应将自动灭火系统扩展到汽车坡道的出口部位。(对于没有设置自动灭火系统的汽车库,不需要设置防火卷帘和防火门等分隔措施)
需要说明的是,如汽车坡道的室外出口部位不能满足与其他建筑物的防火间距要求,则必须考虑设置自动喷水灭火系统或水幕、防火卷帘等分隔措施,对于在出口部位无法设置自动灭火系统的严寒地区,可以采用局部应用的水幕系统保护。
1、实际应用中,防火门的分隔方式较难实施;
2、汽车坡道设置防火卷帘或防火门,并不是合适的处置方式,对于设置有自动灭火系统的汽车库,应尽量采用自动灭火系统保护汽车坡道的方式。
3、局部应用的水幕系统,需复核各流量参数要求,因负荷喷头较少,可以考虑采用温控雨淋阀: